自动上水系统

欢 迎 光 临 双 菱 空 间

 

    在日常生活中大家或多或少的有这有那的发现和改善,如果我们能把这些发现和改善加以利用,必然在实际生活中为我们添加很多方便。在历年《电子报》中有关水塔自动上水电路不少(历年电子报相关电路),但普遍存在诸多问题,实用性差:1、电极使用寿命短,电极长期通以直流电所致;2、对于三相电路的缺相保护设计不合理,普遍存在缺相保护不可靠的缺点;3、调试困难;4、无水源缺水报警停机功能,极易出现水泵干抽,甚至烧毁。

     先设计电路,再发现问题,解决问题这是一个必然的过程。我在各位“前辈”的基础上开发出本“自动上水系统”。

     1、性能特点:

  • 用电极0.25S/33S间隔检测方法,uA级峰值电流,电极寿命长,对水源污染极低(请查看一家之言)。适用于1井1塔的场所使用。

  • 水位电极检测和浮子开关(或浮磁开关)检测可以随时更换,接口兼容。
  • 采用MCU51作为控制核心,无可调元件,一装即成 。

  • 无不需要联线到水源(水井)进行水位检测,智能探测水源有无水,避免了长距离连线,降低了成本 。

  • 具有启动、水井无水、10%水位、50%水位、和100%水位指示 。

  • 宽电压范围,开关电源AC100V-AC260V

  • 控制电路每月待机耗电仅0.4度(依据测试电流计算所得)

2、功能概述

  • 水塔内无水自动启动水泵上水,水满自动停止功能

  • 水水源(水井)无水智能检测

  • 无“水井无水”1或10小时重试功能(前次启动出现水源无水,“无水指示”亮,1或10小时后重试)

  • 具可外接“启动/停止”按钮,任意时刻可人为启动或停止水泵(用户自己接线,电路上留有接口)

  • “无“水井无水”亮时,按“启动/停止”按钮2秒可再次启动水泵

双菱空间http://www.13874139828.com,提供 水塔自动上水器,开关电源。
2008-8-31 10:53:41IP: 保密
nameli123
等级:社区游民
权限:普通用户
积分:9
金钱:9
声望:8
经验:8
发帖数:8
注册时间:2008-8-26
编辑 删除 引用 第2楼
3、硬件组成

 

接线原理图(若上图看不清楚,请发E-mail索取)

   4、安装及使用说明

感谢您选用双菱出品的水塔自动上水器,它免人为参与的设计,一切控制全自动实现,您安装了它,再也不用为水塔上水的事情而操心了。

一、       水塔自动上水系统具有以下几大优点

1.        全自动上水系统不需要人为的参与,一切自动完成;

2.        水塔内无水了自动抽水,水满了自动停;

3.        井(水源)内无水智能识别,不会因干抽而烧坏水泵;

4.        可外接启动/停止按钮,任意时刻可人为启动或停止水泵;

5.        采用51单片机作为中央处理器,所以性能稳定,工作可靠;

6.        井(水源)内水量智能检测。前次启动出现水源无水,无水指示亮,等待1或10小时后再次抽水;

7.        耗电极少,每月仅消耗0.4度电能;

8.        自动实现人工操作与全自动控制,智能识别;

双菱空间http://www.13874139828.com,提供 水塔自动上水器,开关电源。
2008-8-31 10:54:20IP:保密
nameli123
等级:社区游民
权限:普通用户
积分:9
金钱:9
声望:8
经验:8
发帖数:8
注册时间:2008-8-26
编辑 删除 引用 第3楼

二、       水塔自动上水系统的安装方法

       ! 勿安装于潮湿的场所,防止淋湿

    ! 勿安装于高温的场所,防止暴晒

    ! 勿安装于有腐蚀性气体的场所

    ! 勿安装于有易燃性气体及物品的场所

勿安装于雷电区域,水塔请牢靠接地

1、 检测线的加长。检测线配线长1米,用户可根据现场自行加长,加长方法:在适当的地方剪断后用所需长度的0.3mm2~0.5mm2的绝缘铜软线一 一对应连接,并做好绝缘处理(可用防水胶带包扎)。

2、水位检测探头的安装。将水位 下限探头安装在水位最低处(10%水位),探头检测点与您要求的水位最低线平齐;将水位上限探头安装在水位最高处(100%水位),探头检测点与您要求的水位最高线平齐 。

   

   将水源检测探头安装到水塔注入水管上,探头检测点向下以便检测到水流。用户无特殊说明时水源检测探头为φ32PVC直通。

3、电源线、水泵线、水位检测探头线连接图示。

2根红色线:AC220V电源线,对水泵和控制电路供电;

2根黑色线:水泵线,接到水泵的电源线;

1根白色线:50%水位检测线,有这根线“50%水位”灯才有用。实际使用中此线接不接控制器都可以使用;

1根兰色线:水位下限及10%水位检测线,有这根线“10%水位”灯才有用。实际使用中此线必须连接;

1根黄色线:水位上限及100%水位检测线,有这根线“100%水位”灯才有用。实际使用中此线必须连接;

1根绿色线:水塔入水口检测线,用来检测水泵启动后是否有水到水塔内。实际使用中此线必须连接;

1根棕色线:以上水位检测线的公共端。实际使用中必须连接。

接线原理图请见说明书中附录图。

双菱空间http://www.13874139828.com,提供 水塔自动上水器,开关电源。
2008-8-31 10:54:37IP:保密
nameli123
等级:社区游民
权限:普通用户
积分:9
金钱:9
声望:8
经验:8
发帖数:8
注册时间:2008-8-26
编辑 删除 引用 第4楼

三、        使用说明

  • “水泵启动”亮 ---- 水泵正在运行

  • “水井无水”亮 ---- 1、水源(井内)无水;2、水泵烧毁;3、供水管道破裂,水不能到达水塔;4、水泵供电故障;

  • “水井无水”亮 ---- 1、供水管道破裂,到达水塔的水量很小,以至在规定时间内水不能注满水塔;2、供水管道堵塞,到达水塔的水量很小,以至在规定时间内水不能注满水塔;3、置于水源内的吸水口堵塞,到达水塔的水量很小,以至在规定时间内水不能注满水塔。

  • 外接的“启动/停止”按钮 ---- 手动 启动/停止水泵

  • “水井无水”亮时按下“启动/停止”按钮2秒可启动水泵

  • “10%水位”亮 ---- 水塔内水位在10%以上

  • “50%水位”亮 ---- 水塔内水位在50%以上

  • “100%水位”亮 ---- 水塔内水位在100%以上,水塔满水。

   5、到网站商场查看详细情况请点击这里

 

企业网:http://www.hnsL.net                         双菱空间:http://www.13874139828.com

双菱空间http://www.13874139828.com,提供 水塔自动上水器,开关电源。
2008-8-31 10:54:49IP:保密
azhen527
等级:社区游民
权限:普通用户
积分:17
金钱:17
声望:17
经验:17
发帖数:17
注册时间:2008-8-21
编辑 删除 引用 第5楼
这就是在卖产品,要是把你的水位探头改成红外的与水无接触的会更好
2008-9-16 13:18:29IP:保密
 快速回复
  • 支持UBB,HTML标签

  • 高级回复
  • 内容

    操作选项: 加精 解精 奖惩 设专题 设公告 解公告 固顶 总固顶 解固顶 结帖 解结帖 锁帖 解锁 移帖 删帖


    Copyright © 2000-2007  dzDIY.com Powered By: bbsgood
    本站信息产业部备案: 粤ICP备05114582号